家里装修水电怎么验收?回答一:
新房装修水电的验收:
水路验收
1、水管设计
上、下水走向要合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头。
2、水管分布
(1)水管与电源、燃气管间距≥50mm。另外,管材表面无硬伤划痕,软管无死管。
(2)冷热水管的出水弯头应在同一平面同一高度,左热右冷,相距10-5cm,并处在下水口的正上方。
3、水管安装
(1)管路必须安装牢固,通水后不能有抖动、松脱现象,连接处无渗漏。
(2)上水管应做打压试验,压强一般为0.6兆帕,封闭24小时而无渗漏。
(3)下水管做排水试验,通水顺畅,不漏水、泛水。
电路验收
1、电线安装
(1)电线应为活线,用手来回抽线管内电线,应能轻松灵活抽动。
(2)所有电线接头都应留有15cm的余量。
(3)导线在线管内不应有接头和扭结,遇到转角,保持电线圆弧状拐弯。
(4)电线穿管时,管内电线的总截面积不应超过管内径面积的40%。
2、电线分布
弱强电要分开,之间保留一定距离,并符合“左零线右相线”的规范。
3、电路安全
漏电保护器按钮灵活,各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧。
扩展资料:
水电验收注意事项:
1、要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。
2、要看是否有不合理的环绕情况。
3、要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。
4、要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。
家里装修水电怎么验收?回答二:
1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。
2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)应用黄绿双色线
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
6、卫生间插座应为防溅型。
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
8、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。
家里装修水电怎么验收?回答三:
1、水路验收
水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。
2、强电验收
采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。
3、弱电验收
采用专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
4、切记水电改造完毕一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
以上回答来源于网络,不代表我公司观点,如需了解详细的“家里装修水电怎么验收?”请拨打兴唐装饰电话,或者在线咨询。