如何检验装修走水电的质量?

    如何检验装修走水电的质量?

    一、水电验收的注意事项

    1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。

    2、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。

    3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。

    4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。

    5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。

    6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。

    7、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。

    8、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。

    9、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。

    10、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。

    11、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

    12、卫生间插座应为防溅型。

    13、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。

    14、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。

    15、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。

    16、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。

    二、水电验收的技巧

    关于水的验收技巧

    1、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。

    2、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗漏。

    3、检查水表是否已安装,是否有水表空走.、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。

    4、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从

    多个方向考察。

    5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否

    做了防水。

    6、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,

    尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。

    7、顶层住户查渗雨。如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面防水如何,有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的

    “考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。

    8、再作闭水实验,用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛,堵好地漏等排水口放满水(地势最高处2公分即可),24小时后去楼下查看即可。

    关于电的验收技巧

    1、检查房子可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。

    2、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。

    3、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。

    4、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。

    5、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。

    6、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

    7、通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。

    8、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。

    9、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。

    10、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

    11、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。


相关问答

九十平米房子改水电多少钱

 九十平米房子改水电多少钱?回答一:

    改水电看情况,有多种收费方式,按米算是常见的一种,按米计价就是按照水管的长度算的,只是开槽和不开槽的单价不同,相差约15元/米。各个区域改水电的报价有些不同,PPR20管包工包料是50元-80元/米,管大一型号每米约加20元。主要看有几个卫生间、高层还是低层、多少面积,一般高层在1000-1200左右,低层500-800左右。看你用什么样的材料,价格基本就是这块来决定的###水电改造一般人工费是20元左右/平米,其他的费用具体看你准备使用什么样的水电材料了。



 

九十平米房子改水电多少钱?回答二:

    需要多少电线那要看你有多少回路,有多少开关和灯具,有多少插座,这些开关插座是如何布置的,水管也是一样,如果有水电安装图纸那么就很容易算出来了,没有图纸那么只能到现场量。




 九十平米房子改水电多少钱?回答三:

    九十平米的房子,水电改造到底需要多少钱还是看装修的材料和施工水平。

    1、看合同要求安装什么设施。

    2、看图纸,按图纸要求计算工程量。

    3、看材料品牌及质量要求。

    4、看材料价格及运费。

    5、看辅材用量及单价。

    6、看房屋面积和结构。

    7、看当地人工价格。

    比方,同样是吊灯,价格从几十元到几千元都有,你不在装修前就定下价格范围那就不可能做好装修的预算,至于说多少钱一个平方那都是不靠谱的。。

    以上回答来源于网络,不代表我公司观点,进一步了解“九十平米房子改水电多少钱?”请拨打兴唐装饰电话,或者留电咨询。


装修 水电 多少钱

 装修水电多少钱?回答一:

    你好,装修水电安装价格主要与当地的房价、工价及师傅收费观念有关,材料费各地差价不大!

    不同地区水电报价会有所不同,同一地区的市区、县城、乡镇报价也有很大差别,同一县城不同师傅或施工队报价也是有很大出入的。




    装修水电多少钱?回答二:

    不管是新房装修还是旧房改造,一般水电改造需要多少钱能够完成,这个问题没办法给出直接的答案,因为所处地区的不同以及所选用的材料的不同,水电改造的费用会有非常大的差异。




    装修水电多少钱?回答三:

    装修水电一般都是按照面积收费,如一个平方人工费25~35元。如果按照包工包料计算,一个平方价格在90~150元。

    以上回答来源于网络,不代表我公司观点,如需进一步了解“装修水电多少钱?”请拨打西安兴唐装饰公司电话,或者留电咨询。


2019室内水电一米多钱

 2019室内水电一米多钱?回答一:

    1、线管费用通常来说,水电线管包含了PVC硬质阻燃电工管,而且还包含开关插座底盒,其中86型价格为:10元/个,118型价格为:15元/个,再算上16路信息集成盒是:160元/套,其中暗管价格为:30元/米,明管价格为:20元/米。2、材料费用材料费用主要是PVC线加厚冷弯管和电线,其中20PP-R上水管(暗装费用):60元/米左右,另外上水管(明装费用):50元/米左右,下水管(暗装费用):60元/米,材料采用伟星或金德管。3、改电费用改电的话,一般选择电线是2.5mm2强电,价格大概是:25元/米,4mm2强电价格大概是:30元/米,另外6mm2强电价格大概是:40元/米,再算上开关插座的费用大概是:200元。(以上价格仅供参考,具体还要看业主的实际需求。)




    2019室内水电一米多钱?回答二:

    新房装修进行水电改造,分为包工包料和包工不包料两大类承包方式。以精装修档次为例,包工不包料的,大约需要35~45元每平米,包工包料的,大约需要95~115元每平米。




    2019室内水电一米多钱?回答三:

    在装修这个领域来讲,每年的装修价格可能都是不相同的,毕竟装修的价格也是和装修材料的价格浮动紧密相关的。在2019年,水电全包的价格大概是350到400元每平米左右,当然这个价格是一个平均值,对不同的地方,不同的装修风格来说,可能都会有一些不同。但是在进行水电装修时,住户们还是要尽可能的选择一些质量好的材料,请正规的装修人员来进行施工。如果说装修是一个整体,那么水电装修就相当于在打地基,地基打的好不好,将会严重影响到最后的装修质量和效果的呈现。

    以上回答来源于网络,不代表我公司观点,如需进一步了解“2019室内水电一米多钱?”请拨打西安兴唐装饰公司电话,或者留电咨询。


装修水电费用怎么算

 装修水电费用怎么算?回答一:

    1、水电开槽预算,上文就有提到开槽和不开槽是两个价格,它主要是和开发商预留情况和业主需求来决定的,具体怎么计算还是要看实际情况;

    2、装修改水电价格按米来算,可以根据用了多少圈去判断它的长度(走了多少米),其价格一般不是固定的,上两万价格的也有;

    3、报价按实际发生量计算,同样是按米,水路明装价格大概68/㎡,安装50个平方,电路地面吊顶内走线一般要35个平方左右;

    4、大众的水电改造算法大多是,多少平方的房子X每平米工价+材料,这其实是双包的价格,如果是单包的话就不要材料了。




    装修水电费用怎么算?回答二:

    家装的水电改造:计算水电工程预算这块,首先要在房屋现场进行水电改在的定位。然后根据水电定位进行改造,按米测量。水的话是70元每米,电是34元每米。工装的水电改造:一般是按照项目来计算,或者按照平方来计算。一般是100元一平方的。




    装修水电费用怎么算?回答三:

    水电一般来说是不能算到很准确的。不过简单的水电路一般都很好的算出来。如果你找装修公司做水电的、一般按米测量的,水开槽是65一米,不开槽是60,电开槽是35一米,不开槽是30一米,然后水电走地和走顶收费也是不一样的。(包工包料包安装)

    以上回答来源于网络,不代表我公司观点,如需进一步了解“装修水电费用怎么算?”请拨打西安兴唐装饰公司电话,或者留电咨询。


装修水电如何走

 装修水电如何走?回答一:

    新房水电改造不仅是最先开始的基础改造工程,也是整个工程的重中之重。水电改造作为装修中的隐蔽工程,一些问题往往也容易被“隐蔽”。首先,做好水电定位。

    其次,商讨好具体的水电路走向以及开关、插座、接口的位置再次,强电、弱电分路走。

    最后,把好质量关。水电改造属于隐蔽工程,一旦水电验收结束,墙面上漆贴砖后,再发现工程问题就不方便修补。因此,在水电改造中,不仅要注重施工质量,也需慎重选材。




    装修水电如何走?回答二:

    对于我们家装行业的水电施工规范来讲,第一,必须是横平竖直的,电线走墙,不能穿梁,只能绕过,剪力墙、梁的位置,套腊管,中途谢绝接线,电线与弱电(电脑、电话、电视)及水管要保持150以上的距离,弱电走地,水管不穿剪力墙,不走房间,尽量靠边走,冷热水管的间距保持100的距离。这些一般正规的公司,做完以后都会绘制水电布置图的,方便以后维修。




    装修水电如何走?回答三:

    根据所用的家具家电位置,确定水电的位置

    横平竖直,走地下

    选用正规厂家的合格产品,不要怕花钱.

    水管装好后,要做压力试验,取得厂家质保证书.

    以上回答来源于网络,不代表我公司观点,如需进一步了解“装修水电如何走?”请拨打西安兴唐装饰公司电话,或者留电咨询。


改水电暖怎么改好

 1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少;

    2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线;

    3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作;

    4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;

    5、强弱电需弹线开槽,分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分),并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利);

    6、水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面,检修方便。走墙怕伤害到混凝土层,甚至钢筋,并且避免大面积横向开槽,怕影响墙的承重力。走地的,在检修时就要将地板掀起来;

    7、在布线过程中,要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则;插座接线要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。另外,需经常开关电源的电器,考虑使用带开关的插座;

    8、客厅照明灯应该分别在进户门前和卧室门前装双控开关(这样晚上要睡觉时,直接回卧室关灯再去睡觉了,不用摸黑找卧室门了)。同理,卧室照明灯应在卧室进门和床头安装双控开关。另外,建议床头灯尽量安装壁灯代替台灯(节约空间);

    9、进户口或卫生间口,可考虑安装红外感应灯(晚上回家或起床,不用摸黑找开关);

    10、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设动作电流30A的漏电保护器。分路经过空开后,分别控制照明、空调、插座;

    11、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外);

    12、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);

    13、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定;

    14、电话线和电视线不能穿在同一管路内;

    15、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接;

    16、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水;

    17、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试);

    18、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试);

    19、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板;

    20、认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量;

    21、认真画好水电路手绘图;

    22、提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖。